1.没有搭设扫地杆或扫地杆搭设不完全或将纵、横扫地杆方向搭反了。
2.立杆纵距间距不均匀,不按方案中的尺寸搭设,布置第一道立杆时杆件的长短搭配不合理,导致立杆接头没有错开,立杆的垂直度偏差超规范。
3.纵向水平杆搭设时没有注意杆件接头的位置。使用竹笆板作脚手板时将其直接搭设在立杆,应该搭设在横向水平杆上。
4.主节点处没有搭设横向水平杆(用竹串片板、木脚手板时极为普遍),将横向水平杆搭设在立杆上(用竹串片板、木脚手板时),水平杆伸出扣件的长度不符合规范要求(小于100mm)。
5.连墙件:距离主节点的距离偏大(大于300mm),没有内外立杆同时连接,在连接建筑物一端与预埋件的连接采用单扣件,24m以上的脚手架连墙件的轴向力在10KN以上,必须采用双扣件连接才能满足要求,尤其是沿海地区,如果采用单扣件连接则连墙件的数量少了一半。连墙件的数量不能满足要求。
6.剪刀撑没有随脚手架的搭设进度及时搭设,跨越立杆数量不符合规范要求,搭接长度不够,搭接时旋转扣件数量不足,剪刀撑根部没有落在垫板上,与脚手架架体之间的连接不够(主要是外侧斜杆)。
7.横向斜撑:拐角处、折线拐点、弧线拐点及24m以上脚手架的中间每隔6跨的地方没有搭设横向斜撑或没有连续搭设到顶。
8.首层、每隔12m及作业层都要满铺脚手板的规定没有得到认真执行。
9.脚手架上堆载过多或集中荷载过大。
10.大部分脚手架没有做防雷接地。
11.扣件拧紧度普遍没有进行检查。
12.超过50m高的脚手架没有采用双立杆或其它卸载措施。
13.脚手架的地基承载力不足,周边缺少排水措施,落在现浇楼面上的脚手架在方案中不进行楼面承载力的计算。
14.采用竹笆板做脚手板时拐角处缺少一根横向水平杆。
15.脚手板的搭接不符合要求,探头板、挑头板现象普遍,竹笆板四角固定不完全。